Zitat
So könntest Du vorgehen:
1) kannst Du leicht im Sicherungskasten prüfen; nach obigen Muster kannst Du das dann ja leicht eben neu durchrechnen
2) Du musst das Ansprechverhalten Deiner Sicherung sowie den Kabelquerschnitt an der "dünnsten Stelle" der Hausinsztallation prüfen; mit den Informationen könnte man dann überlegen, eine mittelträge oder träge Sicherung zu verwenden, satt der flinken. Wenn nur ohmsche Widerstände mit einem hohen Kaltwiderstand anliegen, hätten diese nämlich einen höheren Einschaltstrom zur Folge (4-6fache des Nennstroms), der die Leitung thermisch nur im Bereich von Sekundenbruchteilen belastet *wenn mall alle Verbraucher gleichzeitig einschaltet* -> während eine flinke Sicherung da auch gleich rausfliegt
3) durchmessen, ob an eigentlichen Nulleitern eine Spannung anliegt oder prüfen (lassen, wenn Du das nicht selbst kannst; Vorsicht, Lebensgefahr!, wenn man nicht weiss, was man tut!!!), ob der Fehlstrom-Schutzschalter überhaupt korrekt installiert ist ... das wäre sehr geeinet, schnell an den Auslösepunkt (und an den Wahnsinn) zu kommen.
Zitat
ich habe noch gegoogelt. Der Standard Hausanschluß für ein EFH in Italien ist 3,5KW. Max sind 6,5KW zugelassen.
Wie laden denn die Italiener ihren Hybrid Ferrari auf.
die schmeissen dich raus wenn du über 3,5KW ziehst für eine gewisse Zeit